nihaokl01
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 63 个
工控威望: 216 点
下载积分: 369 分
在线时间: 74(小时)
注册时间: 2009-04-30
最后登录: 2024-12-11
查看nihaokl01的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-23 19:33
我想把1号西门子触摸屏的程序备份下来,然后上传到2号西门子触摸屏上  手上只有西门子S-300 6ES7 972-0CB20-0XA0数据线   如何设置 怎么下载下来  大侠们帮帮我
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2665(小时)
注册时间: 2007-03-26
最后登录: 2024-12-15
查看hxl202319的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-23 19:38
MP277支持网线的,你找根网线,MP277里设置下,电脑里PG/PC里设置下然后用PROSAVE备份和恢复。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(nihaokl01) 热心助人
  • 签名无效了,麻雀不见了!