RKC温控器的调节问题
上一主题
下一主题
天龙机械
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看天龙机械的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-06-23 00:07
全看
|
小
中
大
请教各位高手:
我的烫金机上用了RKC温控器、有PID功能,机器要求恒定温度在正负2°之间。
但我怎么也设定不出来P、I、D这三个参数,使温控器保持恒定的温度,用自整定也不理想,
我要求的温度是150 c°,但温度总是在上下10 c°之间波动,自整定的P:45,i:539,d:134,┏:15。
在这里请教各位高手了,这里4个参数怎样设定才能达到上面的要求? 谢谢!!
分享
阮子
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
658 个
工控威望:
4416 点
下载积分:
5359 分
在线时间: 250(小时)
注册时间:
2009-12-27
最后登录:
2015-10-29
查看阮子的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-06-23 00:36
全看
|
小
中
大
不知楼主是用固态还是用接触器来通断加热管(块)呢,个人经验如果是用固态来通断加热管(块)的话RKC是能够达到你要的要求的。基本操作如下:你把P值调小一些 ,大的P值升温快,但容易超调,P值小的话就不会超调了。但太小了的话,会升温慢,容易欠调,来回震荡
分享
阮子
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
658 个
工控威望:
4416 点
下载积分:
5359 分
在线时间: 250(小时)
注册时间:
2009-12-27
最后登录:
2015-10-29
查看阮子的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-06-24 00:12
全看
|
小
中
大
引用
引用第7楼天龙机械于2011-06-23 22:51发表的 :
非常感谢1楼,按照你的方法问题已经基本解决,谢谢了!
我用的是台安的接触器。
顺便请问用固态继电器控温跟接触器控温有区别?区别在哪里?
有空可以加我的QQ497330807,一起交流交流共同提高!!