如何选择温控器,用以控制48V加热,热电偶测温?
上一主题
下一主题
yhp1888
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看yhp1888的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-06-20 22:06
全看
|
小
中
大
如何选择温控器,用以控制48V加热,热电偶测温?
现有48V电源加热的烙铁头,热电偶测温,如何选择温控器?
分享
yhp1888
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看yhp1888的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-06-20 22:28
全看
|
小
中
大
根据热电偶的型号选选择,我懂,我是K型热电偶,且多数温控器都支持多种热电偶。现在的问题是:我控制加热的是48V,而多数温控器都是220V输出。我知道台达DTA4848V1温控器有14V脉冲电压输出的,但14V如何控制48V加热电源的通断?如果通过一个固态继电器,14V控制48V,又增加了选择固态继电器的难题。
分享
yhp1888
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看yhp1888的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-06-21 01:45
全看
|
小
中
大
谢谢3楼、4楼的指点,但是:
1、继电器输出的寿命有限,因为加热是PID算法控制,有频繁的通断,据本人所知,以晶体管输出为好,比如台达DTA4848V1,但它是14V输出;
2、温控仪控制接触器?接触器好像没有有DC的,尤其是48V的。