近日我们公司流水线上的两台变频器偶尔会发生不受控制的现象,按什么键都没有反应,关闭电源再启动后正常。
因为这两台变频器和PLC之间是通过CC-LINK总线实现通讯控制,因此,首先怀疑通讯受干扰或者信号衰减较大
所致。用示波器测量该变频器端的CC-LINK通讯信号,发现确实衰减很大,而且波形杂乱:




针对这种情况,我们在变频器的CC-LINK模块前端加入了 AJ65SBT-RPT 中继器,效果简直太理想了,加入
中继器以后再测量的通讯波形如下:




如果大家现场有类似现象的,可以参考一下,呵呵。  
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(凯撒大帝) 感谢分享
    liuhuaxing
    LIUHUAXING
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 966 个
    工控威望: 1172 点
    下载积分: 3446 分
    在线时间: 624(小时)
    注册时间: 2011-03-26
    最后登录: 2024-06-26
    查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2011-06-20 22:20
    你没说一说两台变频器和PLC之间的距离有多远呀?从波形看既衰减了也还有干扰啊。