lovefeyer
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 436 个
工控威望: 561 点
下载积分: 1664 分
在线时间: 228(小时)
注册时间: 2011-03-10
最后登录: 2023-02-18
查看lovefeyer的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-20 20:07
近日我们公司流水线上的两台变频器偶尔会发生不受控制的现象,按什么键都没有反应,关闭电源再启动后正常。
因为这两台变频器和PLC之间是通过CC-LINK总线实现通讯控制,因此,首先怀疑通讯受干扰或者信号衰减较大
所致。用示波器测量该变频器端的CC-LINK通讯信号,发现确实衰减很大,而且波形杂乱:




针对这种情况,我们在变频器的CC-LINK模块前端加入了 AJ65SBT-RPT 中继器,效果简直太理想了,加入
中继器以后再测量的通讯波形如下:




如果大家现场有类似现象的,可以参考一下,呵呵。  
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(凯撒大帝) 感谢分享
    ft0752
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 508 个
    工控威望: 2597 点
    下载积分: 4743 分
    在线时间: 130(小时)
    注册时间: 2009-10-09
    最后登录: 2024-03-03
    查看ft0752的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2011-06-23 16:49
    从波形上看,效果确实不错