大家好 我遇到这样一个问题:我们公司有4台设备是用欧姆龙C200H 的PLC,但是不都是一种设备。
现在遇到问题是所有的4台设备都调不出程序,我的电缆接口也是对的,软件版本也是够的(V7.2),
软件调程序的时候我也是设置的,应该是正常,正确的设置。
我想是不是C200H 有什么特别的地方吗?我上网搜了 好像也有其他人遇到我这样的问题,对于程序加密,在调程序的时候PLC没有提示。
口述就是这样一种情况,如若不清楚,明天上班上图!
谢谢大伙了
[ 此帖被aries在2011-06-21 16:42重新编辑 ]
liuhuaxing
LIUHUAXING
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 965 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
注册时间: 2011-03-26
最后登录: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-20 17:26
你的电脑系统是不是Windows7版本太高了,我在三菱FX-2NC见过程序传不全,后来用XP系统就不存在这种情况。
liuhuaxing
LIUHUAXING
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 965 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
注册时间: 2011-03-26
最后登录: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-06-20 21:03
USB CIF02编程线缆也可以用呀
liuhuaxing
LIUHUAXING
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 965 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
注册时间: 2011-03-26
最后登录: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-06-21 11:36
谢谢版主提示。USB CIF02编程线缆说明书说的能适用C200H。
楼主留言: