CPU的说明书找不到了,一个按钮COM端本来接N24B,另一端接X230到PLC的输入端. 现在他们把COM端接为了COM端接的X230,按钮的另一端接到N24B,请问这样可行吗
按钮两端应该不分正负极,只要构成回路就可以了。那么从PLC出来的输入端X230是P24B呢?还是N24B. 以前看过输入回路好像电阻两端并联两个不一样的二级管,都可以触发三极管。使X有信号。请指教。是X230可以是P24B,也可以是N24B吗?
分享
daizhi
一师一地一时一法
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1470 个
工控威望:
1376 点
下载积分:
3900 分
在线时间: 2976(小时)
注册时间:
2007-05-31
最后登录:
2023-11-27
查看daizhi的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-06-20 14:17
全看
|
小
中
大
这与CPU没关系!
请查相关IO模块的手册!
有的内部是采用的双向的光耦,不论正负极,是可以的
有的内部是单向的光耦,有二级管隔离,反了是没信号的
分享
daizhi
一师一地一时一法
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1470 个
工控威望:
1376 点
下载积分:
3900 分
在线时间: 2976(小时)
注册时间:
2007-05-31
最后登录:
2023-11-27
查看daizhi的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-06-20 15:26
全看
|
小
中
大
手册上的
分享