whm475300
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 33 个
工控威望: 141 点
下载积分: 653 分
在线时间: 60(小时)
注册时间: 2010-09-29
最后登录: 2012-08-23
查看whm475300的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-20 10:16
CPU的说明书找不到了,一个按钮COM端本来接N24B,另一端接X230到PLC的输入端. 现在他们把COM端接为了COM端接的X230,按钮的另一端接到N24B,请问这样可行吗
按钮两端应该不分正负极,只要构成回路就可以了。那么从PLC出来的输入端X230是P24B呢?还是N24B.  以前看过输入回路好像电阻两端并联两个不一样的二级管,都可以触发三极管。使X有信号。请指教。是X230可以是P24B,也可以是N24B吗?
whm475300
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 33 个
工控威望: 141 点
下载积分: 653 分
在线时间: 60(小时)
注册时间: 2010-09-29
最后登录: 2012-08-23
查看whm475300的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-20 14:37
用的是A1SX42模块,我看图纸上输入模块公共端接的P24B,那么按钮的一端比如X235应该是正的吧,按钮的另一端也就是按钮公共端接的应该是N24B对吗?
whm475300
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 33 个
工控威望: 141 点
下载积分: 653 分
在线时间: 60(小时)
注册时间: 2010-09-29
最后登录: 2012-08-23
查看whm475300的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-06-20 14:44
描述:漏型输入电路
图片:
用的模块A1SX42 应为漏型输入电路 如图
whm475300
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 33 个
工控威望: 141 点
下载积分: 653 分
在线时间: 60(小时)
注册时间: 2010-09-29
最后登录: 2012-08-23
查看whm475300的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-06-23 12:44
谢谢楼上的,呵呵