zhidaoshenmo
虽然我们不是“富二代”,但是我们还有成为“富一代”的机会。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 559 个
工控威望: 638 点
下载积分: 1175 分
在线时间: 309(小时)
注册时间: 2009-04-16
最后登录: 2017-10-25
查看zhidaoshenmo的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-19 18:18
一台空调5P的,用25安的空气开关(开关是国产的),还发热超过40度。请问这是什么问题?
本人在厦门..同行的朋友,可以加我QQ:784272323
厦门鑫趣科技有限公司,主要从事回收、销售、维修和租赁进口仪器仪表及其附件。
hanqin
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1237 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 2922 分
在线时间: 925(小时)
注册时间: 2009-01-09
最后登录: 2023-10-27
查看hanqin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-20 09:04
引用
引用第3楼长丰实业于2011-06-19 19:18发表的  :
1P等于1.5千瓦,自己计算,7.5千瓦的电流,7500除以220乘以0.76约等于26  你认为25A的开关合适吗?

1、1P是735W
2、5P的空调没有单相的,在国内买的都是三相380V的。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(zhidaoshenmo) 热心助人