用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
健康
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
纳闷。一开关问题
上一主题
下一主题
zhidaoshenmo
虽然我们不是“富二代”,但是我们还有成为“富一代”的机会。
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
559 个
工控威望:
638 点
下载积分:
1175 分
在线时间: 309(小时)
注册时间:
2009-04-16
最后登录:
2017-10-25
查看zhidaoshenmo的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-06-19 18:18
全看
|
小
中
大
一台空调5P的,用25安的空气开关(开关是国产的),还发热超过40度。请问这是什么问题?
本人在厦门..同行的朋友,可以加我QQ:784272323
厦门鑫趣科技有限公司,主要从事回收、销售、维修和租赁进口仪器仪表及其附件。
分享
shenyijin
中级电工
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
572 个
工控威望:
787 点
下载积分:
1269 分
在线时间: 174(小时)
注册时间:
2011-04-15
最后登录:
2014-12-20
查看shenyijin的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-06-19 18:54
全看
|
小
中
大
四十度是正常范围
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
纳闷。一开关问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问