网上有不少人主张安装了西门子软件的计算机不要用360。我一直在用360卫士和360杀毒软件,360带来的问题实际上是可以解决的,360总的来说还是不错的软件,不应断然否定。下面将我遇到的问题和处理的方法总结如下:
1.网上很多人说用360清理垃圾文件时会删除西门子的授权,我经常作这个操作,没有遇到过删除授权的情况。有人说与360的版本有关,最新的版本没有问题。
2.我遇到过因为开机时没有自动启动Automation License Manager,不能打开STEP  7的情况,但是不能肯定是360造成的。打开360的“开机加速”中的“服务”列表,重新启动Automation License  Manager就可以了(见http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.asp?b_id=4&a_id=799274&s_id=0&num=23#anch)。
3.安装西门子软 件的时候如果遇到反复要求重新启动计算机,一般是360造成的,需要打开注册表编辑器,选中右边窗口的文件夹 “HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control \Session  Manager”,将右边窗口中的“PendingFileRenameOperations”删除,不用重新启动计算机,就可以安装软件了。
作为上述问题的预防措施,可以先安装西门子的软件,后安装360。
4.在创建WinCC flexible 2008的新项目时,如果出现错误提示“Could not find file “C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Siemens AG\SIMATIC WinCC flexible 2008\Caches \1.3.0.0_183.1\Read\Template_zh-CN.tmp””(找不到指定文件夹中的临时文件),这是因为用360卫士清除垃圾文件时,删除了临时文件*.tmp引起的。
将文件夹“C:\Documents and Settings \All Users \Application Data \Siemens AG \SIMATIC WinCC flexible 2008”删除,然后重新创建Wincc flexible的项目。上述文件夹会在 flexible 软件再次启动时重新创建,就能创建WinCC flexible的新项目了。
[ 此帖被sjm213在2011-06-19 13:36重新编辑 ]
近千套 PLC.触摸屏 例程,免费共享 http://pan.baidu.com/s/1c1uxlxm 关注www.xueplc.com 长期更新
lingyuan998
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 155 个
工控威望: 272 点
下载积分: 1731 分
在线时间: 140(小时)
注册时间: 2009-03-08
最后登录: 2024-12-22
查看lingyuan998的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-22 09:16
谢谢,刚刚解决一个问题