现在有一设备以前公司设备上的同步是靠机械连接来实现同步的,现在需要改用变频器控制两只电机的同步。PLC是用三菱的,加2DA的扩展模块。OMRON编码器。可不知道程序怎么写好。有高手能指点小弟一下吗。万分感谢
[ 此帖被zttchenjun在2011-06-18 23:28重新编辑 ]
乌龟船长
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1282 个
工控威望: 7631 点
下载积分: 1314 分
在线时间: 2656(小时)
注册时间: 2007-03-21
最后登录: 2024-11-23
查看乌龟船长的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-20 10:35
别人的马达和编码器不用管的, 只要根据自己的编码器测速,然后给plc,运算后plc再控制变频器,这里变频器要挂网,485的或则其他。  输送带运转时候,要根据编码器的测速调整变频器输出,,相当于闭环反馈控制