]最近我遇到一问题,用三菱PLC和威仑触摸屏6070IH,我做了 一个画面,用威仑触摸屏6070IH显示PLC寄存器D200中的数值,但触摸屏却显示的是几个星号* * *,只好用传送指令MOV D200 D201,再将威仑触摸屏的画面D200改成D201,数值才被显示出来,求高手指点,是为什么,我以前没有碰到过这类问题。]
有压力就有动力
分享
刘训坚
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看刘训坚的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-06-25 11:12
全看
|
小
中
大
显示星号* * *表示数值大于触摸屏数值元件的最大显示值或D200已经被D199占用。数据寄存器分单字(16位)双字(32位),32位占二个字,即D200、D201。你检查一下:一、D199在程序里有没有用到,是不是32位;二、检查一下触摸屏数值显示元件【数字格式】设置是否正确,是16位还是32位。