fkeickl
搞电的没前途
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 95 个
工控威望: 221 点
下载积分: 1815 分
在线时间: 120(小时)
注册时间: 2010-12-14
最后登录: 2024-10-28
查看fkeickl的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-18 19:26
]最近我遇到一问题,用三菱PLC和威仑触摸屏6070IH,我做了 一个画面,用威仑触摸屏6070IH显示PLC寄存器D200中的数值,但触摸屏却显示的是几个星号* * *,只好用传送指令MOV  D200 D201,再将威仑触摸屏的画面D200改成D201,数值才被显示出来,求高手指点,是为什么,我以前没有碰到过这类问题。]
有压力就有动力
aoouang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 273 个
工控威望: 402 点
下载积分: 2709 分
在线时间: 105(小时)
注册时间: 2011-06-21
最后登录: 2015-11-18
查看aoouang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-13 09:05
一楼说的不错,应该是D199和D200被一个32位的变量占用,所以你的值没有变化。仔细检查一下程序中的其它部分有没有用到的。