雷志生
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看雷志生的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-18 16:06
小弟在一公司做规划,最进公司要做一移动平台,以前是作OMRON做的,现在想用三菱,主要是有三个步进马达控制台面旋转对位,另外有两个伺服,一个是横向定位,一个是上下定位。我想OMRON 能做到的三菱也能做到,那怎么可以做到呢?频率输出指令只能用一次,那怎么办呢?小弟求教,在此先感谢各位了!
zhy0011520
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 196 个
工控威望: 310 点
下载积分: 985 分
在线时间: 20(小时)
注册时间: 2011-03-10
最后登录: 2024-11-28
查看zhy0011520的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-18 21:45
脉冲指令可以重复用啊,我在程序里用过同一指令的。你Y0.Y1,去控制两私服,Y2脉冲输出只接接在比如COM4内,再通过你的电路组合可以达到COM4内的所有输出口都可以控制一个步进马达,当然我控制的只是20几瓦的马达,最多控制8个步进马达做定位,再多没试过,你有材料可以实验一下