雷志生
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看雷志生的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-18 16:06
小弟在一公司做规划,最进公司要做一移动平台,以前是作OMRON做的,现在想用三菱,主要是有三个步进马达控制台面旋转对位,另外有两个伺服,一个是横向定位,一个是上下定位。我想OMRON 能做到的三菱也能做到,那怎么可以做到呢?频率输出指令只能用一次,那怎么办呢?小弟求教,在此先感谢各位了!
wang551615
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 334 个
工控威望: 3455 点
下载积分: 67601 分
在线时间: 466(小时)
注册时间: 2007-09-03
最后登录: 2024-11-22
查看wang551615的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-18 20:25
FX3u 本机能控制3台伺服或步进马达,如多过3台可以考虑加定位功能模块(1PG )等等!!!

或用2台fx3u通讯控制!!!