3286096
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 150 个
工控威望: 349 点
下载积分: 593 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 2007-10-22
最后登录: 2024-12-26
查看3286096的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-18 10:38
我用的是fx2n的PLC,编码器是200r。同时测量两轴的计数,同时使用的计数器是C251和C253,第一个编码器接线是X0和X1,第二个是X3和X4。2相2计数输入。后来调试的时候只有C253能测量计数。C251不能。请问各位老师我是哪里出错了,请给我留言,多谢。
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
级别: 论坛版主

精华主题: 4 篇
发帖数量: 1504 个
工控威望: 5491 点
下载积分: 24427 分
在线时间: 818(小时)
注册时间: 2007-01-22
最后登录: 2024-06-09
查看wsir123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-19 08:32
引用
引用第4楼3286096于2011-06-18 17:18发表的  :
已经好了,是编码器线太长了,没有感应上。

还有一种情况,就是能计数,但是会产生偏移,编码器接线的屏蔽线接入地线,有时接地不好,反倒会引入干扰,接0v就就较好。
保持每天一点小进步足矣。。。