楼主  发表于: 2011-06-18 10:38
我用的是fx2n的PLC,编码器是200r。同时测量两轴的计数,同时使用的计数器是C251和C253,第一个编码器接线是X0和X1,第二个是X3和X4。2相2计数输入。后来调试的时候只有C253能测量计数。C251不能。请问各位老师我是哪里出错了,请给我留言,多谢。
3286096
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 150 个
工控威望: 349 点
下载积分: 593 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 2007-10-22
最后登录: 2024-12-26
查看3286096的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-18 17:18
已经好了,是编码器线太长了,没有感应上。真是惭愧。