用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
中奖
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
文本屏使用求助
上一主题
下一主题
向钱冲
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
285 个
工控威望:
428 点
下载积分:
4456 分
在线时间: 455(小时)
注册时间:
2010-10-05
最后登录:
2020-08-10
查看向钱冲的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-06-18 09:11
全看
|
小
中
大
各位老师兄弟姐妹早上好!小弟第一次买了一块MD306L文本屏来学习,但不知怎样用,附图是我编的梯形图,如要用文本屏改变T0和C0的数据,那梯形图该怎样编?文本屏又该怎样设置?望各兄弟姐妹指导指导,谢谢!
分享
linglong
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
301 个
工控威望:
443 点
下载积分:
1417 分
在线时间: 1164(小时)
注册时间:
2008-07-13
最后登录:
2024-12-27
查看linglong的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-06-19 14:46
全看
|
小
中
大
把梯形图的CO K100 改成C0 DXXX; TO K40改成T0 DYYY
在文本的组态软件里添加两个寄存器,第一个寄存器号选择DXXX 寄存器性质选择:设定
第二个寄存器号选择DYYY 寄存器性质选择:设定
实际应用中,你最好用断电保持的寄存器,要不你停一下电就要重新设数据了,这要看你用什么牌子PLC ,每家的断电保持的寄存器都不一样
本帖最近评分记录:
下载积分:+3(dl2006) 热心助人
分享
linglong
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
301 个
工控威望:
443 点
下载积分:
1417 分
在线时间: 1164(小时)
注册时间:
2008-07-13
最后登录:
2024-12-27
查看linglong的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-06-19 14:49
全看
|
小
中
大
还有你程序不太对
LD X2 OUT C0 K100 该为 LDP X2 OUT C0 DYYY
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
文本屏使用求助
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问