向钱冲
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 285 个
工控威望: 428 点
下载积分: 4456 分
在线时间: 455(小时)
注册时间: 2010-10-05
最后登录: 2020-08-10
查看向钱冲的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-18 09:11
   各位老师兄弟姐妹早上好!小弟第一次买了一块MD306L文本屏来学习,但不知怎样用,附图是我编的梯形图,如要用文本屏改变T0和C0的数据,那梯形图该怎样编?文本屏又该怎样设置?望各兄弟姐妹指导指导,谢谢!
linglong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 299 个
工控威望: 442 点
下载积分: 1415 分
在线时间: 1162(小时)
注册时间: 2008-07-13
最后登录: 2024-11-17
查看linglong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-19 14:46
              把梯形图的CO K100 改成C0 DXXX; TO K40改成T0 DYYY  
              在文本的组态软件里添加两个寄存器,第一个寄存器号选择DXXX 寄存器性质选择:设定
       第二个寄存器号选择DYYY  寄存器性质选择:设定
实际应用中,你最好用断电保持的寄存器,要不你停一下电就要重新设数据了,这要看你用什么牌子PLC ,每家的断电保持的寄存器都不一样
      
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(dl2006) 热心助人
    linglong
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 299 个
    工控威望: 442 点
    下载积分: 1415 分
    在线时间: 1162(小时)
    注册时间: 2008-07-13
    最后登录: 2024-11-17
    查看linglong的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-06-19 14:49
    还有你程序不太对
    LD X2                OUT C0 K100     该为   LDP   X2      OUT     C0    DYYY