haishengzhou
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 36 个
工控威望: 228 点
下载积分: 546 分
在线时间: 21(小时)
注册时间: 2009-02-14
最后登录: 2013-02-22
查看haishengzhou的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-17 20:20
   有一台上海峥力电机有限公司生产的YZ180L-6 15KW S3 40%的电机,在频繁正反空载试车时,电机突然啪的一声响冒了一股蓝烟就烧了。(电机进线采用BVR-10平方、接触器用CJX5011电源线用YJV-70)在试验第二台时和第一台情况相同。找不到具体原因特请教大家,在此先表示感谢!!
awwwpa
西门子SMART,安川MP2300,欧姆龙触摸屏,丰炜
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 762 个
工控威望: 858 点
下载积分: 1760 分
在线时间: 996(小时)
注册时间: 2007-07-16
最后登录: 2024-11-28
查看awwwpa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-17 20:57
应该是过电压击穿了.电机可以看作是电感,当接触器断开后,就会产生过电压,当电机某点绝缘不好时,就炸开一个口子,烧掉.