单相三相负荷计算
上一主题
下一主题
产品设计
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
98 个
工控威望:
376 点
下载积分:
1275 分
在线时间: 467(小时)
注册时间:
2009-04-04
最后登录:
2024-01-02
查看产品设计的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-06-17 20:12
全看
|
小
中
大
图片:
请教各位,首先多谢大家。
我的问题是:总功率Pe=三相+单相吗,如这样Pe=17.2KW,按COS%=0.8,kx=1,则计算电流Ijs=33A,(17.2/1.732x0.38x0.8),可选50A总开
问题出现了:L3相8KW/加热,其计算电流:Ijs=45A,(8/0.22x0.8).上面所选的总开就没法用;
因此,准确的负荷是不是取8KW*3+1.6KW*3+2.2*2=33.2(Pe),其计算电流:Ijs=63A,(33.2/1.732x0.38x0.8).可选80A总开
[ 此帖被产品设计在2011-06-17 23:51重新编辑 ]
分享
张平全
为国出力的时候到了
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
958 个
工控威望:
969 点
下载积分:
1904 分
在线时间: 468(小时)
注册时间:
2008-04-25
最后登录:
2024-12-19
查看张平全的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-06-18 18:57
全看
|
小
中
大
选用最大\额定电流的1.7倍吧,特别是这种泵类要保特强大的瞬间过载
分享