产品设计
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 98 个
工控威望: 376 点
下载积分: 1275 分
在线时间: 467(小时)
注册时间: 2009-04-04
最后登录: 2024-01-02
查看产品设计的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-17 20:12
图片:
请教各位,首先多谢大家。
我的问题是:总功率Pe=三相+单相吗,如这样Pe=17.2KW,按COS%=0.8,kx=1,则计算电流Ijs=33A,(17.2/1.732x0.38x0.8),可选50A总开
问题出现了:L3相8KW/加热,其计算电流:Ijs=45A,(8/0.22x0.8).上面所选的总开就没法用;
因此,准确的负荷是不是取8KW*3+1.6KW*3+2.2*2=33.2(Pe),其计算电流:Ijs=63A,(33.2/1.732x0.38x0.8).可选80A总开
[ 此帖被产品设计在2011-06-17 23:51重新编辑 ]
wsgily
压力与动力俱存
级别: 实习会员
精华主题: 0
发帖数量: 125 个
工控威望: -41 点
下载积分: 198 分
在线时间: 82(小时)
注册时间: 2011-03-27
最后登录: 2017-08-11
查看wsgily的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-20 16:25
2楼分析很详细,学习了