请教各位,首先多谢大家。
我的问题是:总功率Pe=三相+单相吗,如这样Pe=17.2KW,按COS%=0.8,kx=1,则计算电流Ijs=33A,(17.2/1.732x0.38x0.8),可选50A总开
问题出现了:L3相8KW/加热,其计算电流:Ijs=45A,(8/0.22x0.8).上面所选的总开就没法用;
因此,准确的负荷是不是取8KW*3+1.6KW*3+2.2*2=33.2(Pe),其计算电流:Ijs=63A,(33.2/1.732x0.38x0.8).可选80A总开 [ 此帖被产品设计在2011-06-17 23:51重新编辑 ]