请教各位,首先多谢大家。
我的问题是:总功率Pe=三相+单相吗,如这样Pe=17.2KW,按COS%=0.8,kx=1,则计算电流Ijs=33A,(17.2/1.732x0.38x0.8),可选50A总开
问题出现了:L3相8KW/加热,其计算电流:Ijs=45A,(8/0.22x0.8).上面所选的总开就没法用;
因此,准确的负荷是不是取8KW*3+1.6KW*3+2.2*2=33.2(Pe),其计算电流:Ijs=63A,(33.2/1.732x0.38x0.8).可选80A总开
[ 此帖被产品设计在2011-06-17 23:51重新编辑 ]
liuhuaxing
LIUHUAXING
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 965 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
注册时间: 2011-03-26
最后登录: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-17 22:53
根据你的电气图,准确的负荷是8KW+1.6KW*3+2.2KW*2=17.2KW,因为这是三相不平衡负荷,计算每相总电流比较复杂,但是要考虑最大负荷时的最大单相电流L3,总开关的电流满足了L3,线路才能正常工作,I1(L3上加热器)=8000/220=36.36A   I2(L3上单相水泵)=1600/220*0.8=9.09A   I 3(三相水泵)=2200/1.732*380*0.8*2台=8.36A、总单相电流为I1+I2+I3=53.81A,总开关选DZ47-60-D60-3P可以满足要求。
[ 此帖被liuhuaxing在2011-06-17 23:39重新编辑 ]