今天想调试程序居然出现一个问题
程序如图
不知道为什么模拟运行时Y1,Y2都是接通的,把程序写入PLC后 Y1不通Y2通 (确定PLC是好的)
如果把M384去掉Y1就能工作,或者把M384换成M386,Y1也能工作!
不知道各位有没有遇到这情况?是什么原因呢?各位也试看下
真是郁闷!!!
分享
忆江南
工业自动化专业设计
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
199 个
工控威望:
296 点
下载积分:
531 分
在线时间: 75(小时)
注册时间:
2011-06-02
最后登录:
2024-09-10
查看忆江南的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-06-17 12:20
全看
|
小
中
大
难道不知道把M384换成其它的试试?
一试不就知道里面的猫腻了呀。
自动化专业设计 ——设计不一样的人生
分享
忆江南
工业自动化专业设计
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
199 个
工控威望:
296 点
下载积分:
531 分
在线时间: 75(小时)
注册时间:
2011-06-02
最后登录:
2024-09-10
查看忆江南的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-06-17 12:23
全看
|
小
中
大
如果换成别的可以的话,那就是M384已被置1了。