楼主  发表于: 2011-06-16 21:08
车间里有设备,设备上有变频器,发热片,有直接启动的小功率马达,如果用漏电开关做为总开关合理吗
liuhanqi
活着就要做贡献!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3725 点
下载积分: 6181 分
在线时间: 378(小时)
注册时间: 2008-03-04
最后登录: 2017-06-16
查看liuhanqi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-17 13:19
不合理,总电源开关要动、照分开,如果夜班动力出问题,照明依然工作,总闸装漏电保护器容易频繁的跳,对其它的设备影响及大。