请问大家漏电开关做车间的总开关合理吗
上一主题
下一主题
海洋一舟
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
319 个
工控威望:
409 点
下载积分:
1567 分
在线时间: 330(小时)
注册时间:
2007-08-16
最后登录:
2024-10-19
查看海洋一舟的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-06-16 21:08
全看
|
小
中
大
车间里有设备,设备上有变频器,发热片,有直接启动的小功率马达,如果用漏电开关做为总开关合理吗
分享
鱼鹰
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
46 个
工控威望:
177 点
下载积分:
703 分
在线时间: 65(小时)
注册时间:
2011-06-16
最后登录:
2012-08-19
查看鱼鹰的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-06-17 12:54
全看
|
小
中
大
还是建议总开关选用普通的空气断路器,而在分线路设若干漏电保护器,这样可以及时的保护设备和人员的安全,方便维修很快判断故障原因,避免设备带病工作。只要保养好设备和线路,一般经常跳闸的可能性很小。
这我有发言权,因为我试验过。
前两年,单位抓安全抓的紧。在总开关后装了600A,在各主分路上装了400A或250A的的漏电保护器。
装的是德力西DZ20L系列的,结果不到3个月,600A漏电试验就不跳闸。400A的两个,6个月后分别失灵。
后在各分支安装250A。100A。63A。40A.用了两年,效果较好。确实能起作用。