楼主  发表于: 2011-06-16 21:08
车间里有设备,设备上有变频器,发热片,有直接启动的小功率马达,如果用漏电开关做为总开关合理吗
鱼鹰
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 46 个
工控威望: 177 点
下载积分: 703 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2011-06-16
最后登录: 2012-08-19
查看鱼鹰的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-17 12:54
还是建议总开关选用普通的空气断路器,而在分线路设若干漏电保护器,这样可以及时的保护设备和人员的安全,方便维修很快判断故障原因,避免设备带病工作。只要保养好设备和线路,一般经常跳闸的可能性很小。





这我有发言权,因为我试验过。

前两年,单位抓安全抓的紧。在总开关后装了600A,在各主分路上装了400A或250A的的漏电保护器。

装的是德力西DZ20L系列的,结果不到3个月,600A漏电试验就不跳闸。400A的两个,6个月后分别失灵。

后在各分支安装250A。100A。63A。40A.用了两年,效果较好。确实能起作用。