车间里有设备,设备上有变频器,发热片,有直接启动的小功率马达,如果用漏电开关做为总开关合理吗
分享
xinglianyi
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看xinglianyi的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-06-19 09:05
全看
|
小
中
大
漏电开关做车间总开关,这种做法会招致极大的灾难。车间环境一般都比较恶劣,地势地而且潮气大。尤其是,赶上梅雨潮湿季节。任何来自照明和动力系统的漏电,都会造成漏电器频繁跳开。就像21、24楼说的那样,在那样的情况下处理问题。一个字,惨。
漏电开关只适用于,局部设备或局部环境的电力系统控制。