用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
发财
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
请问大家漏电开关做车间的总开关合理吗
上一主题
下一主题
海洋一舟
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
319 个
工控威望:
409 点
下载积分:
1567 分
在线时间: 330(小时)
注册时间:
2007-08-16
最后登录:
2024-10-19
查看海洋一舟的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-06-16 21:08
全看
|
小
中
大
车间里有设备,设备上有变频器,发热片,有直接启动的小功率马达,如果用漏电开关做为总开关合理吗
分享
渤海边
天下大事必作于细
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
160 个
工控威望:
327 点
下载积分:
2752 分
在线时间: 204(小时)
注册时间:
2010-09-08
最后登录:
2021-05-11
查看渤海边的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-06-16 21:44
全看
|
小
中
大
设备的总开关用空开比较合理。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
请问大家漏电开关做车间的总开关合理吗
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问