车间里有设备,设备上有变频器,发热片,有直接启动的小功率马达,如果用漏电开关做为总开关合理吗
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 557 个
工控威望: 552 点
下载积分: 2582 分
在线时间: 612(小时)
注册时间: 2009-08-18
最后登录: 2024-12-18
查看sunpeter的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-17 10:13
有利有弊,可以选用漏电电流大的空气保护开关,车间如果是经常接触潮湿,油污比较严重,线缆陈旧,非标设备多,电机无保护等,导电系数高的环境,不要怕经常跳闸,这是电工的义务所在。在选用漏电开关时建议在总开关下分设漏电等级较低的保护开关,这样就不会影响到整个线路。如总开关可泄露500MA,分开关可选用250MA以下的开关。在设备和布线不规范的车间,总开关比较远,还是建议总开关选用普通的空气断路器,而在分线路设若干漏电保护器,这样可以及时的保护设备和人员的安全,方便维修很快判断故障原因,避免设备带病工作。只要保养好设备和线路,一般经常跳闸的可能性很小,如果经常跳闸,而又找不出原因,那就是电工的技术水平了。还有一点接漏电保护开关,可以更多的了解接地和接零的不同点,避免零地不分而造成重大事故。