FROM K0 K5 D190 K1
FROM K0 K6 D192 K1
FROM K0 K7 D194 K1
FROM K0 K8 D196 K1
请高手指点这四条指令是什么意思?非常感谢。
分享
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
3 篇
发帖数量:
6778 个
工控威望:
38381 点
下载积分:
4486 分
在线时间: 9541(小时)
注册时间:
2006-09-13
最后登录:
2024-12-29
查看cvlsam的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-06-16 20:47
全看
|
小
中
大
FROM K0 K5 D190 K1
读取第一个扩展模块的BFM5数据到D190中
FROM K0 K6 D192 K1
读取第一个扩展模块的BFM6数据到D192中
FROM K0 K7 D194 K1
读取第一个扩展模块的BFM7数据到D194中
FROM K0 K8 D196 K1
读取第一个扩展模块的BFM8数据到D196中
分享