楼主  发表于: 2011-06-16 18:33
设备上面有一套三菱的A系列PLC,模块分别是:A1S61PN,A2USHCPU-S1,A1SJ71UC24-R2,A1SX42*4,A1SY42*3,通讯模块连接PROFACE的触摸屏,现在CPU和通讯模块都做了一个备品。但(CPU和通讯模块)两个模块更换上去后出现一个问题,触摸屏无显示,但设备动作都正常。把原CPU模块装上去后触摸屏又能显示了。不知道什么原因,请高手指点一下。
zht19857
努力
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 149 个
工控威望: 333 点
下载积分: 4675 分
在线时间: 216(小时)
注册时间: 2009-03-13
最后登录: 2021-10-07
查看zht19857的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-17 22:46
那个模块是要设定参数的,你看一下跟原来那个模块是不是一样的,C24那个通信啊!如果是模块上有开关设定的话就要设一样,如果没有的话要在CPU的参数里设定。
zht19857
努力
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 149 个
工控威望: 333 点
下载积分: 4675 分
在线时间: 216(小时)
注册时间: 2009-03-13
最后登录: 2021-10-07
查看zht19857的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-06-18 22:28
你说你把原来那个CPU模块换上去就可以了,说明还是参数的问题(不过那个C24坏也有可能),就是你把CPU程序写进CPU模块时没有把CPU参数也写进去。我之前试过有一个跟你一样的触模屏坏了,换了一个上去也是通信不了,后来发现通信参数是没问题,只是通信参数的寄存器地址忘设定了。你现在换的是CPU跟C24,旧CPU可以也只能怀疑CPU程序写进去的时候你选的勾勾没勾好了。