楼主  发表于: 2011-06-16 18:33
设备上面有一套三菱的A系列PLC,模块分别是:A1S61PN,A2USHCPU-S1,A1SJ71UC24-R2,A1SX42*4,A1SY42*3,通讯模块连接PROFACE的触摸屏,现在CPU和通讯模块都做了一个备品。但(CPU和通讯模块)两个模块更换上去后出现一个问题,触摸屏无显示,但设备动作都正常。把原CPU模块装上去后触摸屏又能显示了。不知道什么原因,请高手指点一下。
yuxiaozhe18
鬼三
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 56 个
工控威望: 223 点
下载积分: 1099 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2008-10-30
最后登录: 2024-12-05
查看yuxiaozhe18的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-16 22:19
动作正常就说明PLC没有问题,检查一下PLC与触摸屏的通信接口是不是损坏,通讯模块设置是否与之前一样