楼主  发表于: 2011-06-16 18:33
设备上面有一套三菱的A系列PLC,模块分别是:A1S61PN,A2USHCPU-S1,A1SJ71UC24-R2,A1SX42*4,A1SY42*3,通讯模块连接PROFACE的触摸屏,现在CPU和通讯模块都做了一个备品。但(CPU和通讯模块)两个模块更换上去后出现一个问题,触摸屏无显示,但设备动作都正常。把原CPU模块装上去后触摸屏又能显示了。不知道什么原因,请高手指点一下。
dlmcdy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 99 个
工控威望: 401 点
下载积分: 18455 分
在线时间: 166(小时)
注册时间: 2010-12-14
最后登录: 2024-12-19
查看dlmcdy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-17 15:32
考虑是PLC参数设置丢失,重新设置参数I/O。特别是原来日文系统制作的