hjd105
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 292 个
工控威望: 456 点
下载积分: 1483 分
在线时间: 238(小时)
注册时间: 2007-09-21
最后登录: 2024-05-01
查看hjd105的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-16 16:08
图片:
请各位高手看一下这二个程序步,M202,M203是怎么回事?为什么m203控制特殊时间继电器呢?M200是怎么回事呢?请帮忙详细说下,怎么都看不懂呢
qlin
学过一点FX型PLC基本知识
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 537 个
工控威望: 531 点
下载积分: 12343 分
在线时间: 258(小时)
注册时间: 2009-07-13
最后登录: 2019-05-13
查看qlin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-16 16:22
     好多天未能登录成功,今试回一帖。
    
    查了一下FX2N的编程手册,STMR是特殊定时器指令,按楼主的梯形图:
    T10的设定值为1s,M200随执行条件的接通而接通,执行条件断开后、M200延时1s断开;
    M201随执行条件的由通到断而接通,延时1s断开;M202随执行条件的接通而接通,若执行条件接通时间大于1s,则1s后断开;M203随M202的断开而接通,随M200的断开而断开。

    那么,执行条件中串入M203的常开接点后,由于执行条件不能接通(若他处也无指令使M203接通),则STMR指令不执行,M202、M203均不接通;
    若改为串M203的常闭接点,则在X25一直接通时,M202断续接通,通断时间各1s。
[ 此帖被qlin在2011-06-16 17:06重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(hjd105) 说得很好很详细。
  • 仅很早前用过几次顺控编程(PLC),嘿嘿,没寻找机会