楼主  发表于: 2011-06-15 15:05
Fx1n-24MT的ERROR灯一直闪,诊断代码为6401,但清除内存后仍出现此现象,求教各位大虾。
圆家人控工
请叫我伏特
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 221 个
工控威望: 381 点
下载积分: 1021 分
在线时间: 126(小时)
注册时间: 2011-05-26
最后登录: 2014-02-16
查看圆家人控工的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-15 22:22
错误代号(D8064)    6401
错误信息    参数错误
LED状态(RUN)    OFF
LED状态(PROG.E)    闪烁
PLC运行状态    STOP
诊断时间    当改变程序时(STOP)

当传送程序时(STOP)
    电源接通
    电源接通时初始化STOP至RUN的设置

错误现象及原因

程序和不一致。

解决方法

请停止可编程控制器,正确的设置参数。