曹靖昂
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 38 个
工控威望: 142 点
下载积分: 604 分
在线时间: 95(小时)
注册时间: 2010-10-21
最后登录: 2024-08-23
查看曹靖昂的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-15 14:12
各位前辈,有一问题困扰小弟多时,是关于西门子远程监控的。用的是西门子S7200的PLC,人机界面是西门子MP277 10.4"的。客户要求能够通过因特网远程监控,请问该如何实现,需要添加什么硬件,该如何编程,小弟的邮箱是:972375485@qq.com,望各位前辈不吝赐教。小弟在此深表感谢!
张海肖
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 94 点
下载积分: 533 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2010-04-10
最后登录: 2013-04-26
查看张海肖的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-18 15:28
利用以太网模块连接到网络上,MP277自带网口可以连接到网络
我们用s7-1200的试验过了,200的应该也能成功