楼主  发表于: 2011-06-14 23:35
现在知道线速度V,但是由于工艺的原因,可能会改变这个速度,如果生产30分钟,我怎么计算这个时间里的长度?如果速度一直恒定不变当然简单。
PLC程序怎么表达?谢谢高手帮忙。
开人心
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 364 个
工控威望: 496 点
下载积分: 4232 分
在线时间: 763(小时)
注册时间: 2006-09-12
最后登录: 2024-09-04
查看开人心的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-15 19:18
不想增加成本就不知你变频器有没有控制信号脉冲输出?用变频器与输出频率得应关系用PLC计数,在用PLC内部运算出实时累计长度,当然不可能很精确。
开人心
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 364 个
工控威望: 496 点
下载积分: 4232 分
在线时间: 763(小时)
注册时间: 2006-09-12
最后登录: 2024-09-04
查看开人心的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-06-16 12:31
难道你PLC本身没有高速计数接口?三菱X0-X2-6是可以做高速计数用的