三菱 FX2N-485-BD 与FX2NC-485-ADP通信距离不一样,是否可以同时应用2个不同模块的485 通信模式,了解之前台湾永宏PLC好像不行。
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
发送短信
加为好友
精华主题:
8 篇
发帖数量:
9663 个
工控威望:
8548 点
下载积分:
16709 分
在线时间: 5322(小时)
注册时间:
2006-08-10
最后登录:
2024-11-14
查看ymmfa的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-06-14 22:52
全看
|
小
中
大
不可以。
因为FX2NC-485-ADP安装的时候,要借助FX2N-CNV-BD
FX2N-CNV-BD和FX2N-485-BD是插同一个地方,没办法一起插。
如果想一个PLC有两路串口,可考虑使用FX3U
FX3U可以同时装BD和ADP