发表于: 2011-06-14 19:38
全看
|
小
中
大
请问哪位高手知道三相异步电机的输入电压在三角形接法时究竟是三相380V还是三相220V的!电机没有铭牌,还有不要说一般是什么什么电压,关健是出现不一般的怎么判别!
有没有不用通电的方式!在此先谢过了!
[ 此帖被lu831226在2011-06-14 19:48重新编辑 ]
QQ32135553
分享
liuhuaxing
LIUHUAXING
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
966 个
工控威望:
1172 点
下载积分:
3446 分
在线时间: 624(小时)
注册时间:
2011-03-26
最后登录:
2024-06-26
查看liuhuaxing的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-06-14 21:43
全看
|
小
中
大
我见过一台韩国∮500的旧车床电机(同样没有标牌),当时线路被撤出了,叫我过去帮忙接一下线路,接线端子上没有连接片,也不知道是接星形还是三角形,根据经验,按设备、电机机座确定电机大致功率,然后分别接成星形和三角形进行电流对比,其结果是星形接法380V,三角形应接220V为什么
分享
liuhuaxing
LIUHUAXING
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
966 个
工控威望:
1172 点
下载积分:
3446 分
在线时间: 624(小时)
注册时间:
2011-03-26
最后登录:
2024-06-26
查看liuhuaxing的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-06-15 11:56
全看
|
小
中
大
国标三相(380V)交流电机2.2KW(含2.2KW)以下接成星形接法,2.2KW以上三角形接法。