请问哪位高手知道三相异步电机的输入电压在三角形接法时究竟是三相380V还是三相220V的!电机没有铭牌,还有不要说一般是什么什么电压,关健是出现不一般的怎么判别!
有没有不用通电的方式!在此先谢过了!
[ 此帖被lu831226在2011-06-14 19:48重新编辑 ]
QQ32135553
分享
cxlxt
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
155 个
工控威望:
261 点
下载积分:
1691 分
在线时间: 247(小时)
注册时间:
2010-05-12
最后登录:
2023-09-23
查看cxlxt的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-06-18 21:28
全看
|
小
中
大
可以这样理解:加在三相电动机每相绕组上的电压与绕组的接法有关,星形接法时是三相电源的相电压,三角形接法时是三相电源的线电压,它们之间相差1.732倍,不管怎样接,加在每一相绕组上的电压是不会变的,也就是绕组的额定电压,国产电机3KW以下的,一般都接成星形接法,就是每相绕组的额定电压为220V,当三相电源为380V时接成星形接法,220V时接成三角形接法,最终加在每一相绕组上的电压总是220V。