1-为什么电容补偿柜都是用保险而不用断路器?
2-为什么一个小小容量的电容柜接在庞大的电网中能将功率因数补偿到1?假设没单独装电力变压器的情况怎么补偿?有人想过这问题没
无忧山水
认真,谦虚
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 253 个
工控威望: 334 点
下载积分: 5207 分
在线时间: 250(小时)
注册时间: 2010-07-13
最后登录: 2019-01-23
查看无忧山水的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-29 21:36
楼主对于补偿到1是有误解的。所谓补偿到多少,是指的在测量点的相位角提前或者滞后。一般补偿测量点都在主电源的输入端(变压器的输出端)。这里测量的数值无论是多少,都和其他主电网无关。而不是说一个电容可以把其他也会补偿上去。这样的说法是不对的。对于第一个问题,我的看法是电容补偿瞬间容易产生瞬间过电流,而一般我们用的短路器都是A型,也就是无延时型断路器,没有办法在经常性通断的补偿回路中保持稳定性,所以就用保险来替代断路器(保险丝熔断是有延时的,可以有效错开过电流)。不过现在断路器也是常用的,通常解决办法是在主电路中串联补偿用电抗器,可以有效解决这个问题。