1-为什么电容补偿柜都是用保险而不用断路器?
2-为什么一个小小容量的电容柜接在庞大的电网中能将功率因数补偿到1?假设没单独装电力变压器的情况怎么补偿?有人想过这问题没
分享
ft0752
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
508 个
工控威望:
2597 点
下载积分:
4743 分
在线时间: 130(小时)
注册时间:
2009-10-09
最后登录:
2024-03-03
查看ft0752的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-06-23 16:23
全看
|
小
中
大
刚好补到1是没啥意义的,到到0.9以上就可以了!
你补的不是供电局电网的功率因数,而是你们公司电网的,你们公司无功功率不多时,就象你所说的,几组电容就可以!
至于供电局电网则是佷多公司参与补偿的结果,也就是供电局为什么要求你们的功率因数要达到0.9,注意这功率因数是看高压的,低压只是参考!