用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
生活
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
电容补偿柜,都进来转转
上一主题
下一主题
圆家人控工
请叫我伏特
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
221 个
工控威望:
381 点
下载积分:
1021 分
在线时间: 126(小时)
注册时间:
2011-05-26
最后登录:
2014-02-16
查看圆家人控工的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-06-13 23:35
全看
|
小
中
大
1-为什么电容补偿柜都是用保险而不用断路器?
2-为什么一个小小容量的电容柜接在庞大的电网中能将功率因数补偿到1?假设没单独装电力变压器的情况怎么补偿?有人想过这问题没
分享
ft0752
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
508 个
工控威望:
2597 点
下载积分:
4743 分
在线时间: 130(小时)
注册时间:
2009-10-09
最后登录:
2024-03-03
查看ft0752的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-06-23 16:23
全看
|
小
中
大
刚好补到1是没啥意义的,到到0.9以上就可以了!
你补的不是供电局电网的功率因数,而是你们公司电网的,你们公司无功功率不多时,就象你所说的,几组电容就可以!
至于供电局电网则是佷多公司参与补偿的结果,也就是供电局为什么要求你们的功率因数要达到0.9,注意这功率因数是看高压的,低压只是参考!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
电容补偿柜,都进来转转
http://ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问