lniedu
工了个控
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 86 个
工控威望: 305 点
下载积分: 485 分
在线时间: 44(小时)
注册时间: 2011-03-27
最后登录: 2020-12-07
查看lniedu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-13 10:52
初步接触过欧姆龙PLC,有点疑惑就是中间继电器有用13.02和w5.02,为什么不像三菱的那样都是前面加M
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6769 个
工控威望: 38370 点
下载积分: 2965 分
在线时间: 9505(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-18
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-13 11:24
前者13.02那是IO区,你见过三菱的的X,Y前加M吗?

后者W5.02,W是指Work,即工作区,而三菱的M是指Memory,他们实质是一样的。
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6769 个
工控威望: 38370 点
下载积分: 2965 分
在线时间: 9505(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-18
查看cvlsam的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-06-13 13:22
引用
引用第2楼lniedu于2011-06-13 11:47发表的  :
先谢谢cvlsam 的回答,那你看我这个的截图是怎么回事 [attachment=63524]


1.06代表其为CIO,也就是IO区地址,13.02依然是IO区地址,请你阅读一下CP1H的操作手册的4-1-2章节。

之所以出现1.06前有I,而13.02上没有I,是因为0,1通道是PLC的内置本体上的通道,你如果输入2.01,也将不会有I。