电路中在的三相输入380V的变频器使用时,如果不慎接到的电机是三相220V.那么就会出现变频器给定频率很高,实际输出频率很低!
变频器监测电流很大.并报故障变频器过负载!同时电机转速很低并且电机发热严重!
QQ32135553
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1109 个
工控威望: 4895 点
下载积分: 1038 分
在线时间: 554(小时)
注册时间: 2010-10-10
最后登录: 2024-11-18
查看路在何方的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-13 21:26
一般不会,哪位师傅接线时不看马达接线方式的吗?再说了中国的民营企业很少有3P220V的电
楼主留言:
晕哦,我就碰到这种情况,马达标的电压是380V,也是国产电机,没有说明星角接法电压有变化,而且我单独接三相380V也能起动!但是用变频器就不行了!