用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手机
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
RTU箱内空气开关总跳闸 怎么回事啊??
上一主题
下一主题
talang
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
40 个
工控威望:
282 点
下载积分:
690 分
在线时间: 47(小时)
注册时间:
2009-04-18
最后登录:
2013-11-15
查看talang的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-06-11 20:43
全看
|
小
中
大
公司用的油田监控系统,RTU箱内空气开关总跳闸,箱子内就一个RTU,网桥电源,视频服务器,DC24V,AC24电源。 最近总跳闸 ,怎么回事啊 求助!!!
分享
雷达
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
119 个
工控威望:
233 点
下载积分:
624 分
在线时间: 52(小时)
注册时间:
2010-08-28
最后登录:
2024-10-01
查看雷达的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-06-12 00:58
全看
|
小
中
大
量一下负载侧电压 绝缘 如都没问题换个空开
从容淡定-笑谈人生
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
RTU箱内空气开关总跳闸 怎么回事啊??
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问