公司用的油田监控系统,RTU箱内空气开关总跳闸,箱子内就一个RTU,网桥电源,视频服务器,DC24V,AC24电源。 最近总跳闸 ,怎么回事啊 求助!!!
分享
techo
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
335 个
工控威望:
409 点
下载积分:
1126 分
在线时间: 117(小时)
注册时间:
2010-05-09
最后登录:
2015-11-29
查看techo的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-06-13 08:36
全看
|
小
中
大
应该在负载侧有漏电的设备