ziranyixiao
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看ziranyixiao的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-11 19:54
我用的是S7-300系列PLC,CPU是314的。PLC及MPI连接线确定没有问题,CP5611板卡驱动程序也是装好了的。但是在下载程序时出现的错误情况如图:
下载错误信息提示

PG/PC接口参数如下图所示:
PG/PC接口参数

PG/PC接口通信测试结果如图所示:
PG/PC接口通信测试

请问这到底是什么原因造成的啊。  
lovefeyer
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 436 个
工控威望: 561 点
下载积分: 1664 分
在线时间: 228(小时)
注册时间: 2011-03-10
最后登录: 2023-02-18
查看lovefeyer的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-12 12:12
给 CP5611  换个地址, 0 已经使用了,换个别的试试