三菱FX1N-40 PLC 电源维修求助
上一主题
下一主题
luosm
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
1 篇
发帖数量:
98 个
工控威望:
255 点
下载积分:
1399 分
在线时间: 201(小时)
注册时间:
2006-12-02
最后登录:
2024-09-19
查看luosm的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-06-11 10:49
全看
|
小
中
大
图片:
三菱FX1N-40 PLC ,通电无反应,POWER指示灯不亮。代换电源厚膜块STRG6551无效果,后查阅到FX1N系列电源原理图。其中标号c8电容两端电压仅为0.2V.根据图纸分析,似乎是D3元件(SFPL-62)损坏。但图纸标识的是二极管元件,我的理解,D3应该是稳压管,提供电源厚膜供电电压。请教各位,D3(SFPL-62)是什么元件?该如何维修? (附图纸)
分享
李磊88
我学习,我快乐
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
314 个
工控威望:
480 点
下载积分:
3846 分
在线时间: 360(小时)
注册时间:
2008-12-11
最后登录:
2024-12-11
查看李磊88的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-03-09 22:30
全看
|
小
中
大
我家电维修干了10几年。维修过几个FX1N-40MT。应该先检查C8电压。正常为10-15V之间。D3为高频二极管,如果C8启动电压低,多为D3短路,集成块坏,启动电阻变值,