luosm
级别: 略有小成
精华主题: 1 篇
发帖数量: 98 个
工控威望: 255 点
下载积分: 1399 分
在线时间: 201(小时)
注册时间: 2006-12-02
最后登录: 2024-09-19
查看luosm的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-11 10:49
图片:
三菱FX1N-40 PLC ,通电无反应,POWER指示灯不亮。代换电源厚膜块STRG6551无效果,后查阅到FX1N系列电源原理图。其中标号c8电容两端电压仅为0.2V.根据图纸分析,似乎是D3元件(SFPL-62)损坏。但图纸标识的是二极管元件,我的理解,D3应该是稳压管,提供电源厚膜供电电压。请教各位,D3(SFPL-62)是什么元件?该如何维修? (附图纸)
loio
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 168 个
工控威望: 1305 点
下载积分: 95627 分
在线时间: 341(小时)
注册时间: 2008-04-23
最后登录: 2019-09-21
查看loio的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-13 08:46
引用
引用第13楼yangzuofei于2011-06-12 15:56发表的  :
你检查STRG6651的1 4脚,看有没有300v   和0.5-1伏的启动电压,检查输出有无短路,如没有, 检查R1   R10  C8,或直接更换掉,一般问题就能解决


图纸的 C8极性是否正确???