三菱FX1N-40 PLC 电源维修求助
上一主题
下一主题
luosm
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
1 篇
发帖数量:
98 个
工控威望:
255 点
下载积分:
1399 分
在线时间: 201(小时)
注册时间:
2006-12-02
最后登录:
2024-09-19
查看luosm的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-06-11 10:49
全看
|
小
中
大
图片:
三菱FX1N-40 PLC ,通电无反应,POWER指示灯不亮。代换电源厚膜块STRG6551无效果,后查阅到FX1N系列电源原理图。其中标号c8电容两端电压仅为0.2V.根据图纸分析,似乎是D3元件(SFPL-62)损坏。但图纸标识的是二极管元件,我的理解,D3应该是稳压管,提供电源厚膜供电电压。请教各位,D3(SFPL-62)是什么元件?该如何维修? (附图纸)
分享
luosm
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
1 篇
发帖数量:
98 个
工控威望:
255 点
下载积分:
1399 分
在线时间: 201(小时)
注册时间:
2006-12-02
最后登录:
2024-09-19
查看luosm的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-06-11 14:40
全看
|
小
中
大
图纸可以点击放大查看。R1 、R10、C8、C12、D3、R8组成启动电路。不理解为何D3是二级管而不是稳压管?目前已在淘宝购买D3元件(SFPL-62).等待元件购买回来后再确认。
分享
luosm
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
1 篇
发帖数量:
98 个
工控威望:
255 点
下载积分:
1399 分
在线时间: 201(小时)
注册时间:
2006-12-02
最后登录:
2024-09-19
查看luosm的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-06-12 15:14
全看
|
小
中
大
9楼兄弟正确,确实是脉冲反馈电路。SFPL-62是200V 1A高频二极管。
分享
luosm
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
1 篇
发帖数量:
98 个
工控威望:
255 点
下载积分:
1399 分
在线时间: 201(小时)
注册时间:
2006-12-02
最后登录:
2024-09-19
查看luosm的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2011-06-14 09:23
全看
|
小
中
大
18楼兄弟正确,查看电路板,C18级性画反。
分享
luosm
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
1 篇
发帖数量:
98 个
工控威望:
255 点
下载积分:
1399 分
在线时间: 201(小时)
注册时间:
2006-12-02
最后登录:
2024-09-19
查看luosm的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2011-06-14 09:28
全看
|
小
中
大
图片:
查阅了百度文库,其中有篇关于FX1N电源写的详细,在此截图贴出,以方便各位维修参考。
本帖最近评分记录:
下载积分:+5(xqx666) 学习了!
分享
luosm
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
1 篇
发帖数量:
98 个
工控威望:
255 点
下载积分:
1399 分
在线时间: 201(小时)
注册时间:
2006-12-02
最后登录:
2024-09-19
查看luosm的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2011-06-14 09:29
全看
|
小
中
大
图片:
查阅了百度文库,其中有篇关于FX1N电源写的详细,在此截图贴出,以方便各位维修参考
分享
luosm
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
1 篇
发帖数量:
98 个
工控威望:
255 点
下载积分:
1399 分
在线时间: 201(小时)
注册时间:
2006-12-02
最后登录:
2024-09-19
查看luosm的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2011-06-14 09:34
全看
|
小
中
大
本机经检测维修,为贴片元件C12 /0.1uF电容漏电。代换后正常。感谢各位的帮助。